cGuard protocol

Sergey5 years ago

Как неожиданно выяснилось, устройства cGuard делятся на 2 типа.
Аккумуляторные

NV:190225 144543:55.776505:37.729000:0:10:0:0
BC:190225 144543:CSQ1:64:NSQ1:0:NSQ2:1:BAT1:100

и батарейные.

NV:190225 142653:55.776505:37.729000:0:9:0:0
BC:190225 142653:CSQ1:80:NSQ1:0:NSQ2:1:BAT1:3.53

Одни отдают аккумулятор в процентах, а вторые батарейку в вольтах. Ну и вольты на данный момент парсятся не верно. Точнее совсем не парсятся.
Можно что-то с этим сделать?

И еще вопросик вспомнил. В русскоязычном интерфейсе скорость имеет единицу измерения узел. Это же где-то настраивается? хочется то км/ч...

Anton Tananaev5 years ago

Поправил проблему с cGuard.

Что касается единиц измерения - ищите. Обсуждалось миллион раз.

Sergey5 years ago

Спасибо, будем ждать релиз =)